Bonjour,

J'aimerai avoir votre avis technique sur mon projet.

Piscine 7x3.5x1.5m avec escalier déporté en "L".
Bloc à bancher avec revêtement Liner.
Volume d'eau : environ 35 m3

Pompe : Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h 1''1/2
Filtre : Filtre à sable Hayward ø 612 - 14 m³/h ou Filtre à sable Hayward ø 591 - 10 m³/h
Refoulement : 3 refoulement : 2 sur la largeur dans le sens du vent dominant 1 dans l'escalier
Aspiration : 2 skimmer
Traitement : POOLSQUAD® Combiné Sel/pH 35 m³

Au niveau du raccordement :
Toute les tuyauterie en Diamètre 50 mm.
Aspiration : Tuyau rigide Diamètre 50 jusqu'au sol et raccord des 2 skimmer dans tuyauterie diamètre 50 souple
Refoulement : Tuyau rigide Diamètre 50 jusqu'au sol et raccord des 3 buses dans tuyauterie diamètre 50 souple
Brise balai : tuyau rigide diamètre 50 mm tout le long
Bond de Fond : tuyau rigide pour la partie coulée dans la dalle puis souple jusqu'au local technique.

Pourriez vous me donner votre avis sur la partie dimensionnement Pompe filtration et tuyauterie ?

En sachant que l'aspiration est à 17 m du local technique et le refoulement à 10 m.

Je vous remercie par avance.
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 3000 message
Bonjour, ton projet est déjà bien pensé,
pour les choix, je prendrais le filtre 14m3, ensuite je ferai 2 départ pour les refoulements depuis le local technique, avec une vanne pour les deux buses sur le petit coté et une autre pour la buse de l'escalier, ce sera plus facile à équilibrer. ou alors avoir un seul départ mais placer une buse type turbo-jet réglable dans l'escalier.
ensuite je placerai un seul skimmer et un bdf (ou de paroi).
ce n'est que mon avis
Smile
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
0
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Salut,

Merci Chri pou ta réponse.
Ok pour le filtre.

Encore quelques question :
  • Pour le Skimmer 1 seul suffira ? J'en ai mis deux sans trop calculer à vrais dire
  • Au niveau des diamètres de tuyauteries j'ai vu que certain mettait l'aspiration en diamètre 63 est-ce utile dans mon cas ?
  • Est-il intéressant dans mon cas de tirer une ligne par aspiration et une ligne par refoulement jusqu'au local technique ?


Merci pour vos réponses.
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
Encore une fois ce n'est que mon avis, mais je te conseil une ligne par aspiration donc une pour le skimmer, et une pour la bdf; en suite un départ vers tes refoulements en mettant une buse réglable dans ton escalier.
Le tout en Ø50 pour ton volume c'est suffisant je pense pour la taille de ton bassin.
La prise balai en rigide c'est si tu veux utiliser un robot avec surpresseur; perso elle est en souple et raccordée simplement sur mon aspiration, j'ai un mx8 dont je suis satisfait.
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
0
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Merci Chri pour tes réponses.
Si d'autres personnes ont des avis n'hésitez pas (Chri je remet pas en cause ton opinion )

J'ai modélisé mon réseau de tuyauterie pour que se soir plus parlant :

En rouge : Refoulement (2 réseaux distincts)
En vert : Aspiration (skimmer) 
En blanc : Aspiration (BdF)
En bleu : prise balai

avec pour rappel :
Pompe : Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h 1''1/2
Filtre : Filtre à sable Hayward ø 612 - 14 m³/h







0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
Moi je trouve ca bien! Smile
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
0
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message
Salut,
Quand tu choisiras ton skimmer, pense à prendre un modèle qui accepte au moins 10 m3/h.
Bonne continuation.
0
Messages : Env. 2000
Dept : Gers
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Salut,

Biodisdonc, pourquoi autant, la bonde de fond aspire aussi un peu non ?
Je pose la question betement je sais pas trop comment ca se calcul.

Merci pour ta réponse.
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
Je pense que bio dit ca au cas ou tu serai obligé de condamner la bdf (fuite)? c'est un bon conseil...
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
0
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Ok, de toute façon celui que j'ai choisi va de 6m3/h à 10m3/H marque HAYWARD.

Ma question était de la pur curiosité.
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message
Je ne pensais pas tellement au cas où on serait obligé de condamner la Bdf.
Simplement quand la surface de l'eau est très chargée ou quand le vent gêne l'écoulement, fermer volontairement la Bdf peut-être une bonne idée pour activer le nettoyage.
Bien sur les nantis qui ont un abri ne voient pas l'intérêt... Pas vrai Chri49 ?
0
Messages : Env. 2000
Dept : Gers
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Ok merci pour l'explication.

Et je en suis pas un nanti ...
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 3000 message
biodisdonc a écrit:Bien sur les nantis qui ont un abri ne voient pas l'intérêt... Pas vrai Chri49 ?  

et tu sais de quoi tu parles!!
Piscine 10x5 fond plat sous abri télescopique
traitement brome
0
Messages : Env. 3000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Avis robots Bestway Saphyr »
Discussion lancée par Gumeur68 - 0 réponses
« Erreur manip »
Discussion lancée par Sabdess - 11 réponses
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Coût énergétique petite piscine interiumeure »
Discussion lancée par Anneplume - 13 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Régulateur PH avant la PAC ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 25 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis traitement de l'eauArtisan
Devis traitement de l'eau
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir