ABB b6 30 10

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.297 fois
 
Env. 10 message
Bonjour
Ma pompe de piscine ne fonctionne plus depuis 2jours et je m'aperçois que le courant ne sort plus du contacteur..
Joue t'il le rôle de disjoncteur et si oui comment le remettre en marche...

Merci de vos réponses.

Philippe
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'une pompe à chaleur de piscine...

Allez dans la section devis pompes à chaleur pour piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-36-devis_chauffage_pompes_a_chaleur_pour_piscine.php
 
Env. 600 message
C'est juste un contacteur. si le courant est présent en amont du contacteur et que celui-ci "colle" quand on met la pompe en service, le courant doit être présent en sortie.

Pompe arrêtée, quand on appuie sur le bouton "marche forcée" le contacteur doit émettre un claquement sec. Ce contacteur n'est rien d'autre qu'un interrupteur à commande électrique
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
0
Messages : Env. 600
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Merci de votre réponse,

est-il possible que ce contacteur cesse de fonctionner comme un fusible et qu'il faille le changer ?

Il y a en façade une espèce d’interrupteur qui coulisse mais qui revient toujours dans la même position quand je le bouge. 

Quelle que soit la manip que je fasse (pompe branchée, débranchée, marche forcée...) le courant arrive mais ne sort pas . Dois je le changer 

Encore merci pour le temps que vous me consacrez

Philippe
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Met nous une photo de ton armoire electrique.
0
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 600 message
Dans le contacteur, il y a un électro-aimant. Quand tu demandes à la pompe de tourner, celui-ci doit être alimenté, vérifie ce point (bornes A1 et A2 du contacteur).
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
1
Messages : Env. 600
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
le contacteur est alimenté par la borne 3 (L2)
 rien ne se passe quand je demande d'activer la pompe avec l’interrupteur du tableau.
En revanche quand je maintient vers la droite le petit interrupteur situé sous ABB avec un tournevis  le contact se fait et la pompe marche, elle s'arrête dés que je relâche.

Je pense que je vais devoir changer l'ensemble. y a t'il une autre solution ?

Merci encore pour votre aide

Philippe
url=https://www.hostingpics.net][/url]
0
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 600 message
Entre A1 et A2 il doit y avoir 230 v.
Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas fonctionner
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
1
Messages : Env. 600
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Hydro-66 a écrit:Entre A1 et A2 il doit y avoir 230 v.
Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas fonctionner

Pas mieux juste 2 choses :
-soit la bobine est hs
-soit ton interrupteur est hs ou problème de connexion.
0
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Bonjour je rencontre le même problème avec le connecteur sur un klereo
0
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message
Si vous appuyer sur le petit bouton et que la pompe fonctionne, c'est que la pompe n'a rien.

- soit c'est l'alimentation du contacteur (a1 - a2 )plus de courant qui enclenche le contacteur.
- soit la bobine du contacteur ou ses contacts.

avec un testeur de tension , verifier si il y a bien 230 volts entre les bornes A1 et A2.
si oui c'est le contacteur qui est HS.

c'est cool! c'est pas la pompe
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
0
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message
Bonsoir effectivement ouf ce n'est pas la pompe !!

SI tu dois le changer reste sur de la marque.
ABB
Scheider
Ne mets pas un contacteur de base, tu n'as besoin que de regarder al puissance de ta pompe pour le choisir et contrôler que la bobine est en 230V.

A+
0
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Je rebondi sur le sujet.
Mon relais fonctionne très bien. Le moteur de pompe de circulation est commandé par mon horloge programmable cablée en A1 A2.
Je voudrais savoir si je peux cabler egalement en A1 A2 la commande de pompe de circulation que m'envoie la PAC (P1 P2)?
0
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message
Tonio4482 a écrit:Je rebondi sur le sujet.
Mon relais fonctionne très bien. Le moteur de pompe de circulation est commandé par mon horloge programmable cablée en A1 A2.
Je voudrais savoir si je peux cabler egalement en A1 A2 la commande de pompe de circulation que m'envoie la PAC (P1 P2)?

bonjour,
Je suis sur le point d'installer une PAC à partir de laquelle je souhaite asservir la pompe de filtration.
Je rebondis par conséquent sur la question posée il y a un an (!) par tonio4482 et dont je serais intéressé par la réponse.
voici pour rappel la question : Je voudrais savoir si je peux cabler egalement en A1 A2 la commande de pompe de circulation que m'envoie la PAC (P1 P2)?
Quelqu'un aurait-il les éléments de réponse svp ?
merci 
0
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 3 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« Contrôle de l'eau ? »
Discussion lancée par Julie646 - 0 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Coffret filtration piscine help!!! »
Discussion lancée par max0709 - 6 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 29 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
8
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2
Voir