Bonjour,
nouveau sur le forum,j'aurai besoin de vous.
j ai l'éclairage de ma piscine qui disjoncte!
quand j ai acheté la maison,le câble de la lumière était débranché,et quand j ai voulu le rebrancher mon disjoncteur 50A que je trouve énorme pour 2 lumiere à fondu!!!😭😭
j ai mis un 16A mes il disjoncteur aussi !
que faire??
merci pour votre réponse
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 1000 message
Si un 50A fond que voulez-vous que fasse un 16A? Là vous avez simplement un magnifique court circuit quel que part. Pour moi la première chose à faire c'est de démonter vos projecteurs et les contrôler, à mon avis il y a des fils qui ont chauffés et les isolants ont fondus.
Maintenant que fait un 50A sur un circuit d'éclairage? L'ancien propriétaire à fait de la récup à son usine? Vous aviez quoi comme section de cable la dessus du 2.5?
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message
Bonjour et merci
je me pose la même question!que fou un 50A pr 2lumière!!
l'ancien proprio fait le mort donc aucune réponse!
le fil est énorme du 10carré!
quand j ai mis l'autre disjoncteur ,la lumière marche 30sec est sa coupe.
je tiens à preciser qu'avec le 50A la lumière marche aussi ,sauf que au lieu de couper il a fondu!
je pense qu'effectivement je vais démonter les lumières pour voir à l'intérieur!
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message
ludo34 a écrit:Bonjour et merci
je me pose la même question!que fou un 50A pr 2lumière!!
l'ancien proprio fait le mort donc aucune réponse!
le fil est énorme du 10carré!
quand j ai mis l'autre disjoncteur ,la lumière marche 30sec est sa coupe.
je tiens à preciser qu'avec le 50A la lumière marche aussi ,sauf que au lieu de couper il a fondu!
je pense qu'effectivement je vais démonter les lumières pour voir à l'intérieur!


Salut,

A mon avis le 50 A a fondu à cause d'un mauvais serrage ou d'oxydation sur les contacts alors que le 16 A est simplement sous dimensionné.
Si il a prévu 50 A c'est probablement que tu es sur le secondaire en 12 Volts et que tu as deux lampes halogènes de 300 W chacune. 600/12= 50 A.

10 carré, ça paraît légèrement surdimensionné mais ça dépend aussi de la distance, si tu modifies quelque chose il ne faudra pas descendre en dessous de 6 mm carré.
2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Gers
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message
Merci ,que dois je faire?
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message
Hy-6 a écrit:Si le fusible est placé en amont du transfo, il faut l'adapter à celui ci :
un fusible 2A Am pour un transfo 300 VA
un fusible 3 A Am pour un transfo 600 VA.

Il est essentiel de prendre des fusibles de type Am (accompagnement moteur) car il y a un pic d'intensité important au démarrage du transfo.

tableau de choix des fusibles de protection des transfo


Je crois que la protection sur le secondaire n'est pas obligatoire si il y en a une au primaire, voici une ancienne réponse de Hy-6 qui me semble correcte. Mais je ne m'avancerai pas d'avantage... Je ne me souviens même plus de ce que j'ai mis...


Edit: d'après un forum électricité que je viens de consulter; au secondaire la protection contre les court-circuits serait obligatoire (pour les circuits de plus de 2 m???), donc au minimum un porte fusible avec un fusible de 50 A.
0
Messages : Env. 2000
Dept : Gers
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 1000 message
Si c est pour une protection au secondaire il faut mettre un fusible pas un disjoncteur tout du moins pas un disjoncteur classique.
Maintenant que vous en êtes a remettre votre installation en état profitez en pour étudier le passage en led.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
J'ai eu le même problème, tes spots doivent être immergés dans ta piscine. Entre le câble et le spot, il y a un presse-étoupe qui assure l'étanchéité. L'eau a du pénétrer dans le ou les spots et tu est en court-circuit, les lampes baignent dans l'eau. Résultat : BOUM
Pour réparer, soit les câbles sont suffisamment longs et tu peux sortir les spots de l'eau, soit tu devra vider une partie de l'eau de la piscine afin qu'elle arrive sous les spots.
Bien sûr, ce n'est peut-être pas ça ?
1
Messages : Env. 10
De : Bourganeuf (23)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message
Merci pour vos réponses !!
je viens de rentrer chez moi et je v tester tous vos conseil,en espérant trouver la solution 😉
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message
Salut
Plusieurs choses m'interpelle:
Les spots étaient débranché : sais tu pk l'ancien proprio l'a fait.
Le disjoncteur 50a est il bien adapté ?

Peux tu nous envoyer une photo de l'ancien disjoncteur, du transfo
Comme dit: si il y a 2spots 300w ça fait bien 50A. 10 carré est la section adapté.

Le fait que les spots étaient débranché indiqué qu'il y en a probablement 1 ou 2 HS. Le mieux serait de contrôler le courant consommé mais si tu n'a pas de pince ampèremétrique, tu peux déjà mesurer la tension aux bornes du disjoncteur, si elle s'écroule, c'est que il y a un court circuit...
Il doit y avoir une boîte de dérivation, voir si 1 spot fonctionne...

Bonne recherche
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
[img]20180703_164105[/img]
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
Bonsoir ,le jour où le disjoncteur à fondu les lumières fonctionnais !
et maintenant que j'ai changé le disjoncteur, sa s'éclaire 30 secondes et sa coupe!!
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message
Salut
En fait c'est un fusible... C quoi qui a fondu? La cartouche fusible ou le support du fusible ?
A vu de nez les fils qui partent sont en 4 voir 6. Carré maxi
0
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
C le support fusible qui a fondu
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
Ca c'est typique d'un câble mal serré.
1
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message
Pourtant j'ai pris la peine de les resserrer!
pour faire un test faut que je remette un 50A?
j'ai démonté les lumières mes rien de spécial à part de la crasses et un peu d'oxydation sur les bornes de l'ampoule !
j'ai nettoyé,mes sa saute toujours!
c du à mon disjoncteur 16A?
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message
Je que je ferais déjà c'est changer le porte fusible: Il a chauffé donc les bornes sont oxydées donc il va encore chauffer. Il faut également rafraîchir les câbles qui y sont connecté en les recoupants (s'ils sont suffisamment long) ou à défaut en les décapant soigneusement. Pour terminer remettre un fusible de 50A, car comme il est au secondaire un 16A ne tiendra jamais.
Ah et bien serrer toutes les connexions c'est primordiale pour éviter les problèmes.
1
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message
Salut
Oui c'est un objectif de connections.
Il faut changer le support et le fusible. Il faut remettre un 50A.
Je te conseille de chercher ça chez un grossiste électrique car tu trouvera pas cela chez bricomachin.
Il faut chercher dans les tailles 14*51

À+
1
Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
Merci pour vos réponses,j'ai commandé porte fusible et fusible .
quand je les reçois et que j'ai essayé je vous tient au courant.
à bientôt
😁😁👍👍
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message
Bonjour
après avoir nettoyer les lumières,je vient de remonter le porte fusible et fusible neuf que j'ai reçu aujourd'hui !
j'ai coupé le câble qui était pourri et tous rebrancher nickel !et joie suprême sa marche sans aucun problème !!!😁😁👍👍👍
c'était pas grand chose ,mes un GRAND MERCI!!pour tous vos conseil et le temps que vous m'avez consacré !!
trop content !!😁😁
0
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message
Vous ne seriez pas en train de confondre DIAMETRE des fils (en mm) et SECTION des fils (en mm2) ?
Un fil de section 10 mm2 fait 3,6 mm de diamètre de conducteur cuivre,
un fil de 5 mm de diamètre fait environ 20 mm2 de section,
un fil de 6 mm de diamètre fait environ 30 mm2 de section !
0
Messages : Env. 80
De : Saint Ismier (38)
Ancienneté : + de 11 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Connaissez vous la piscine spa? »
Discussion lancée par robert505 - 22 réponses
« Chantier cauchemar par carré bleu »
Discussion lancée par flavien30 - 12 réponses
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
« Que pensez-vous de mon devis piscine mon de pra? »
Discussion lancée par A4 - 5 réponses
« Avis sur Desjoyaux Mundolsheim »
Discussion lancée par scuba67610 - 8 réponses
« Dégrisseur Piscine bois »
Discussion lancée par Pata07 - 0 réponses
« Piscine en plastique? »
Discussion lancée par frenchmassacre2 - 1 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
6
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir