Bonjour,

nouveau sur le forum, je me lance dans un projet piscine et j'ai encore quelques interrogations notamment pour la partie alimentation électrique...

Je dois amener le courant de mon tableau principal jusqu'au local piscine distants de 45 m env.
Coté tableau principal, mon DB est accolé au tableau et il est de 45A (500mA). Courant monophasé.
Le futur tableau secondaire alimentera notamment :
- une pompe de 1CV
- un électrolyseur sel
- une PAC 9kW restitué
- éclairage du local (2 point lumineux)
- prise du local (pour robot piscine notamment)

et pour le moment ça sera tout.

Que me conseillez-vous en dimension de cable sur cette distance?
Que dois-je installer comme disjoncteur dans mon tableau principal? doit-il être relié directement au DB?
Et quel disjoncteur sur tableau secondaire?

Merci beaucoup.
N'hésitez pas s'il vous manque des informations.
Bonne journée.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 1000 message
Bonjour,
voici un tableau simplifié pour choisir le câble en fonction de la longueur et de la consommation.

il faut d'abord déterminer la consommation totale maximale que vous aurez en simultané, plus un peu de marge.

vous mettez un disjoncteur type C non différentiel dans le tableau maison, que vous branchez directement en 10mm2 sur les petits borniers rouge et bleu que vous devez avoir dans le tableau.

vous faites un tableau divisionnaire "piscine", dans ce tableau il y a en tête un inter différentiel 40A 30mA AC et derrière lui un maximum de 8 petits disjoncteurs, type D pour la PAC, type C tout le reste.

voir site HYDROSUD pour mieux comprendre.

coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
1
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,

merci du retour donc si j'ai bien compris l'utilisation du tableau.
Au max en simultané la conso totale sera de 4kW environ soit un peu plus de 17A. Si j'arrondi à 20A pour prendre un peu de marge, pour 45m je dois utiliser à minima du cable de section 10 mm2 avec comme disjoncteur (AC) de 20A.
J'ai juste?
Et si j'augmente le disjoncteur à 32A je peux même consommé plus, c'est bien ca?

merci.
Bonne soirée
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour,
oui tu as tout compris !!

pour compter la conso en A il vaux mieux connaitre l'intensité réelle consommée par les appareils en regardant les docs, plutôt que d'utiliser les kW et diviser par 230!
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
1
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,
Merci du retour, je vais donc revoir les docs pour affiner l'intensité réellement consommée.
Encore merci.

Bonne soirée
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,
C'est bon j'ai déterminé le diamètre du câble.
Une dernière question concernant la terre. Est ce que sur cette distance ne vaudrait-il mieux pas créer un nouveau point (piquet) pour récupérer la terre au niveau de l'abri ?
Ou est ce que celle du tableau principal situé à 45m suffit?
Merci d'avance.
Bonne nuit.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour craps,

Si tu crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure !!
Ramener la terre de la maison dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre les équipements électriques raccordés à des terres d'origine différentes.

Donc prends un câble avec vert jaune marqué 3G...
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Bonjour, donc la terre de la maison sera suffisante. Merci du retour.bonne journée.
0
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Prise balais »
Discussion lancée par Brouns64 - 5 réponses
« Avis devis piscine coque Normandie »
Discussion lancée par lili6114 - 11 réponses
« Projecteur et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 13 réponses
« Test de mise en pression »
Discussion lancée par 85francois85 - 13 réponses
« DTP normes AFNOR AC-P90-321 »
Discussion lancée par Moun17260 - 13 réponses
« Piscine en metal avec double filtration »
Discussion lancée par DavidF76 - 4 réponses
« Pose piscine »
Discussion lancée par TB57 - 13 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir