Bonjour Aurel 39,
Je ne sais pas si vous avez réussi à résoudre votre problème mais j’ai moi-même fait l’acquisition d’un boitier perle REG PRO RX et eu quelques déconvenues.
Ce n’est pas le même boitier que vous car le mien ne gère que le Redox mais le principe est le même.
La notice est à priori assez difficile à comprendre mais à force de lire, on comprend le principe.
A retenir :
Menu Type de opération : permet de choisir le mode de fonctionnement du régulateur entre Manuel, Proportionnel et On-Off.
Manuel et Proportionnel permettent de définir un ratio de fonctionnement de la prise sur une base 300 secondes. Manuel : on définit un ratio fixe qui sera appliqué dès la mise en route de la prise (ex 50% = 150 secondes de fonctionnement puis 150 secondes de coupure) tant que la consigne n’est pas atteinte. Proportionnel est un fonctionnement asservi à la valeur Redox, plus la valeur est proche de la consigne, plus le ratio sera faible. Je pense qu’il faut proscrire ce fonctionnement qui n’arrête pas d’allumer et éteindre l’électrolyseur sauf peut-être si vous observez une inertie très importante de la valeur Redox après atteinte de la consigne.
On-Off : Met en route l’électrolyseur dès que la valeur passe sous consigne – hystérésis et l’arrête dès que la valeur passe au dessus de consigne + Hystérésis (ou inversement suivant le paramétrage). (Hystérésis du boitier = ± 5 mV).
Sous menu Set point : Permet de définir le seuil de régulation (650mV chez moi)
Sous menu Oxid/Red : Permet de définir la stratégie d’alimentation de la prise. Oxid = mise en route consigne – hystérésis et coupure consigne + Hystérésis. Red = l’inverse. Pour une régulation d’électrolyseur, il faut Oxid.
Sous Menu Ret On : Retard de On en secondes. Permet de filtrer les variations de mesures. Dans mon cas 30 secondes, il faut que la valeur 645 mV ou en dessous soit affichée 30s d’affilées pour mettre en route la prise.
Menu Calibr. Electro. : Calibration de l’électrode dans la solution étalon
Menu Alarme : Permet de mettre en alarme si fonctionnement continu de plus longtemps que la consigne. 0 dans mon cas donc pas d’alarme car ma pompe se coupe la nuit mais peut être utile en cas de fonctionnement H24 et éviter que le bassin soit surchloré suite à une défaillance.
Menu Retard : Permet de temporiser la commande de la prise au démarrage. C’est utile car la mesure met un peu de temps à se stabiliser au démarrage. Evite de lancer un production sur une valeur mauvaise. 600 secondes dans mon cas.
Le boitier est top. Précis, finalement intuitif et bon marché.
Comme je le disais, j’ai eu quelques déconvenues au démarrage :
Dans une eau équilibrée TAC 100 – TH 12 – Ph 7.3 – Chlore libre 1.6ppm – Sel 3.5g/L – Stabilisant 0
Ma valeur Redox plafonnait à 550 mV. L’électrolyseur produisait sans cesse. Le Chlore montait dans le bassin mais la valeur restait désespérément stable à 550 mV.
J’ai essayé une recalibration. La sonde était très réactive à la solution tampon et donnait la bonne valeur. En remettant la sonde dans l’installation, la valeur devenait « folle » et baissait sans cesse jusqu’à lire UR. En laissant fonctionner, la valeur remontait peu à peu jusqu’à 550 mV(en 10 heures environs) comme si la solution étalon perturbait la mesure pendant quelques heures. Même symptômes avec une mesure de l’eau de piscine dans une flacon séparé ce qui écarte un pb de pool terre (j’en ai 2, un de part et d’autre de la cellule de l’électrolyseur).
J’ai contacté le SAV qui m’a demandé de passer à 35 ppm de stabilisant.
Je suis passé dans un premier temps à 20 ppm et une mesure qui est passée de 550 mV à 177 mv.
J’ai à nouveau contacté le SAV qui a insisté pour atteindre les 35 ppm.
Je me suis exécuté et la valeur est passée à 117 mV…
J’ai lu dans différents forums que seule une sonde pointe Or fonctionne dans une installation au sel or la sonde du Perle est semble t il à bulbe.
J’ai eu accès à une sonde Hanna HI4430B/3. Je l’ai installée et là , Miracle, tout fonctionne. Je régule à 650 mV pour un taux de Chlore autour de 1 ppm et une eau cristalline.
J’ai remonté le fruit de mes essais au SAV mais c’est un vrai dialogue de sourd et ne répondent pas à mes interrogations sur la compatibilité de la sonde d’origine avec un électrolyseur. Ils m’envoient une sonde neuve (la même que l’origine je suppose…)
Dans tous les cas, j’ai réussi à faire fonctionner mon installation mais pas dans la configuration d’origine.
Je reste intéressé par l’évolution de votre situation.
Cordialement
0