Bonjour,

Actuellement dans la construction de mon local technique, j'arrive doucement a la partie electrique.
Avant de me lancer j'aurai souhaité avoir un avis de connaisseur.
J'ai deja bien pioché dans les différents messages de ce forum pour en arriver à réaliser mon tableau.

Mon info :tableau principal coté maison a 10m du DB
Tableau divisionnaire à créer coté piscine situé à 54m du tableau principal.
Cable de liaison entre les 2 tableaux : 10mm²

Tableau PISCINE type Kaedra 2 rangées de 18 modules :
--Inter Diff de 63A 30mA AC
--Disjoncteur 16A : Prises : (1000W)

--Disjoncteur 10A C : Eclairage : (200W)
--Disjoncteur 20A D : PAC (selon modele PAC) : 1x (2300W max)

--Disjoncteur 10A C : Coffret Filtration :  (100W eclairage) + 1100W (Pompe) --
--Disjoncteur 2A C : Volet piscine :  (300W)
--Disjoncteur 2A C : Electrolyseur :  (120W)
--2 Prises modulaires 16A :

TOTAL PUISSANCE : 5120W = Intensité de 22.3 A

Vu la distance et le type de cable : puissance consommable max : 6200W env (28A)
Je suis donc en dessous.
 
--Disjoncteur au départ du 10mm² sur tableau principal coté maison : 32A

[size=2]Est ce que vous confirmez que cette installation serait correcte ?
[/size]
0
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 1000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 1000 message
Bonjour,

oui 10mm2 convient, tu peux vérifier ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1it07VyAOCcFEChVVZxmyLvDrZOErqPJcXmzLU75nA2Q/edit?usp=sharing

attention cependant au calcul des A, 5120W n'est pas égal à 22.3A (5120/230), il faut tenir compte du cosphi des appareils donc cela fait plus que 22.3A.

pour le tableau,
un interdiff de 40A suffit puisque tu as un 32A en amont.
choisit le avec départ vers le haut pour pouvoir mettre les peignes.
choisit une marque dont les disjoncteurs D font un module de large, ainsi tu pourras le peigner avec les autres.

perso je ne mettrais pas de prises modulaires, mais des prises murales plexo.

attention tu prévois 2 rangées, il ne faut pas oublier la notion de coupure générale de ton local.
soit tu as un seul interdiff dans ton tableau et donc il sert de "coupure générale", soit tu as 2 interdiffs dans ton tableau et dans ce cas tu dois avoir en plus en tête de ton tableau un inter "coupure générale".

tableau maison,
le disjoncteur 32A qui peut être aussi un 40A, est pris directement sur les répartiteurs de phase et neutre en 10mm2 et non derrière un inter diff existant.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message
Merci Brouns64 pour ton retour.
Je vais partir sur la gamme Schneider Resi Xp donc ca devrait le faire.
Je note pour le depart vers le haut.
Par contre avec un inter diff de 40A je suis presque limite, si on ajoute les disjoncteurs en aval, je suis un peu au dessus...45A (si j'enleve les prises modulaires)... ??
Ca passerait quand meme ?

En ce qui concerne la coupure générale, pas de souci ce sera avec l'inter diff de la premiere ligne car la seconde rangée sera pour des automates domotiques.

Pour le tableau maison, c'est bien ce que j'allais faire, en direct, sans passer par inter diff.

Merci en tout cas pour toutes ces precisions ! Biggrin
0
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour pizzariv42,

non pas de soucis pour l'inter diff 40A.
là tu est dans le cas de la "protection amont", le courant dans l'inter seras limité par la protection amont c'est à dire ton disjoncteur dans le tableau maison 32A ou 40A.
https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/norme-protection-personnes.pdf

Resi XP parfait, prends un peigne pour pouvoir peigner 8 disjoncteurs, avec des embouts pour protéger les parties que tu n'utiliseras pas dans l'immédiat.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Présentation de mon budget piscine par poste »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Emplacement bonde de fond »
Discussion lancée par maltese13 - 5 réponses
« Avis sur delta ms posé a l envers sur piscine bois enterrée »
Discussion lancée par jeremy85660 - 28 réponses
« Canalisation piscine miroir »
Discussion lancée par PoolB - 5 réponses
« Piscine container »
Discussion lancée par Bertrandnoumea - 7 réponses
« Projet piscine Béton ou coque. »
Discussion lancée par remi.jouve - 7 réponses
« Piscine en bloc a bancher sur de la roche »
Discussion lancée par jefadis24 - 3 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir