Constitution tableau électrique piscine

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.852 fois
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,
Je cherche un schéma électrique pour constituer un tableau électrique de piscine.
Filtration simple, que la pompe
Horloge numérique
Éclairage leeds piscine
Éclairage extérieur
Pc extérieur
Volet de sécurité (fermeture plan d’eau)
PAC pour chauffer l’eau.
Par avance merci.
Miguelolo13
0
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 1000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 600 message
Bonsoir,
Vous n’aurez pas beaucoup de réponses car il n’existe pas de schéma simple en filtration piscine, certes il y a la base mais avec tout ce que vous avez mis, c’est pire , pas simple surtout que les constructeurs mettent des bureaux d’études avec technicien et ingénieurs pour créer des différents tableaux de filtration.
Conseils : télécharger les notices des différents coffrets avec vos options, faire des calques, des mixes etc… mais il faut avoir des notions électrique pour faire cela…
Pour info, le pro pisciniste envoie un cahier des charges aux fournisseurs pour une étude d’un coffret spécifique à un client particulier.
Si c’était facile d’avoir un schéma simple, vous seriez riche, vous mettrez des techs, des ingénieurs etc… à la rue…
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
Je ne partage pas l’avis de la réponse précédente et il existe des coffrets pré-câblés pour ce que vous demandez.

Un bon bricoleur avec quelques notions d’électricité est en mesure d’en configurer un, pas besoin de BE ou d’ingénieur. Mais honnêtement vu le tarif, autant en acheter un tout fait.
0
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 600 message
Damien-67 a écrit:Je ne partage pas l’avis de la réponse précédente et il existe des coffrets pré-câblés pour ce que vous demandez.

Un bon bricoleur avec quelques notions d’électricité est en mesure d’en configurer un, pas besoin de BE ou d’ingénieur. Mais honnêtement vu le tarif, autant en acheter un tout fait.


Je pense que vous n’avez pas compris ce que j’ai mis.
C’est en fonction de ce qu’il demande :
Pac , couverture auto mélanger avec prises, projecteur terrasse etc… il n’existe pas de coffret tout fait, de plus il faut choisir le câblage, les protections etc… en fonction de la distance etc… enfin bref , si vous avez un schéma simple pour lui tant mieux
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
J’ai bien compris votre message et je répète l’idéal est de partir sur un coffret pré-câblé, puis d’ajouter les éléments manquants. Regardez sur Google, plusieurs sites en proposent.

Horloge, pompe, pac, volet, lumière, il n’y a rien de très extravagant.

Bounmy a écrit:
Damien-67 a écrit:Je ne partage pas l’avis de la réponse précédente et il existe des coffrets pré-câblés pour ce que vous demandez.

Un bon bricoleur avec quelques notions d’électricité est en mesure d’en configurer un, pas besoin de BE ou d’ingénieur. Mais honnêtement vu le tarif, autant en acheter un tout fait.


Je pense que vous n’avez pas compris ce que j’ai mis.
C’est en fonction de ce qu’il demande :
Pac , couverture auto mélanger avec prises, projecteur terrasse etc… il n’existe pas de coffret tout fait, de plus il faut choisir le câblage, les protections etc… en fonction de la distance etc… enfin bref , si vous avez un schéma simple pour lui tant mieux
0
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 600 message
Damien-67 a écrit:J’ai bien compris votre message et je répète l’idéal est de partir sur un coffret pré-câblé, puis d’ajouter les éléments manquants. Regardez sur Google, plusieurs sites en proposent.

Horloge, pompe, pac, volet, lumière, il n’y a rien de très extravagant.

Bounmy a écrit:
Damien-67 a écrit:Je ne partage pas l’avis de la réponse précédente et il existe des coffrets pré-câblés pour ce que vous demandez.

Un bon bricoleur avec quelques notions d’électricité est en mesure d’en configurer un, pas besoin de BE ou d’ingénieur. Mais honnêtement vu le tarif, autant en acheter un tout fait.


Je pense que vous n’avez pas compris ce que j’ai mis.
C’est en fonction de ce qu’il demande :
Pac , couverture auto mélanger avec prises, projecteur terrasse etc… il n’existe pas de coffret tout fait, de plus il faut choisir le câblage, les protections etc… en fonction de la distance etc… enfin bref , si vous avez un schéma simple pour lui tant mieux


Il cherche un schéma de câblage simple pour créer son propre coffret et non rassembler plusieurs coffrets pré-câblés.
De plus si c’etait simple même avec un bon niveau bricolage , je vous suggère de déposer le brevet, vous seriez riche et célèbre et plus besoin de bureau d’études qui ont eux-mêmes conçu les coffrets pré-câblés.
Enfin bref, si vous avez un schéma simple même avec les coffrets pré-câblés, il vous remerciera grandement je penses et même pour d’autres.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
Vous pouvez parfaitement acheter un coffret de base puis ajouter des équipements (et non un autre coffret!), tels qu'une horloge, un compteur de consommation, des disjoncteurs différentiels etc. C'est ce que l'on fait pour un tableau électrique d'habitation.

Voici quelques éléments :






A consulter:
https://www.bricolagedirect.com/blog/post/coffret-electrique[...]ir-comment-l-installer-
0
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 600 message
Bonjour,
C’est ce que j’ai mis dans mon premier commentaire ‘ conseils ‘
Mais il n’existe pas de coffret tout fait et simple avec ce qu’il demande..
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
Tout à fait Bounmy, j'espère que nos commentaires aideront notre ami Miguelolo13 dans sa réflexion.
Excellente journée à vous.

Bounmy a écrit:Bonjour,
C’est ce que j’ai mis dans mon premier commentaire ‘ conseils ‘
Mais il n’existe pas de coffret tout fait et simple avec ce qu’il demande..
1
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir à tous, je tiens à vous remercier pour vos conseils, en fait je recherche un schéma détaillé pour constituer le tableau électrique qui me conviendrait.
Merci à tous.
1
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Miguelolo13 a écrit:Bonsoir à tous, je tiens à vous remercier pour vos conseils, en fait je recherche un schéma détaillé pour constituer le tableau électrique qui me conviendrait.
Merci à tous.


Bonsoir, c’est ce que j’avais bien compris mais il en existe pas , il faut vous le faire vous même sinon trop facile pour tous le monde et chaque bassin est différent d’où les bureaux d’études car vous voulez un coffret propre à vos demandes comme les piscines publiques.
Le plus compliqué sera la couverture auto.
Bonne chance
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour,

Comme le dis avec raison Bounmy, le coffret que tu souhaite n'existe pas et tu ne trouveras pas de schémas.

Ensuite il ne faut pas oublier la norme NFC15100 qui gère l'installation électrique de nos maisons.

Pas besoin de la connaitre en détail, il y a sur les sites des principaux fabriquants comme SCHNEIDER LEGRAND ou HAGER des guides qui illustrent très bien les principales règles à respecter.

En résumé pour ce qui nous intéresse:

- on doit distinguer les circuits suivants:
- éclairage
- volets roulants
- VMC
- asservissements
- prises
- spécialisés avec prises
- chauffe eau
- cuisson
- recharge véhicules
- autres

- tous les circuits extérieurs non attenants à la maison doivent êtres protégés par un différentiel différent des circuits intérieurs.

- chacun de ces circuits doit avoir son propre disjoncteur, ces disjoncteurs (8 maxis) doivent êtres pris derrière un inter différentiel et "peignés" avec lui.

- il a aussi la notion de "coupure d'urgence" à retenir

donc dans ton cas tu as:
- 1 circuit "extérieur éclairage"
- 1 circuit "extérieur prises"
- 1 circuit "extérieur autre" pour le coffret filtration + transfo
- 1 circuit "extérieur autre" pour le volet
- 1 circuit "extérieur autre" pour la PAC

à partir de là, et selon la configuration de tes équipements tu as deux solutions:
- tu crée une rangée supplémentaire dans ton tableau maison avec donc un inter diff dédié aux circuits extérieurs et 5 disjoncteurs derrière
- tu crée un tableau divisionnaire près de la piscine avec un inter diff et 5 disjoncteurs derrière

Pour la partie filtration et éclairage 12V des spots, les coffrets électriques ont aussi d'autres normes de conception à respecter, les marques sérieuses le font, donc toi et moi on est pas capable de réaliser un vrai bon coffret de filtration.

Achète un coffret filtration avec transfo pour l'éclairage basique et tu pourras remplacer l'horloge aiguille par un modèle plus sophistiqué genre POOL COMMAND INDIGO ou autres si tu veux.

Il resteras un asservissement à faire avec un câble entre la PAC et le coffret filtration.

Ainsi tu as une installation simple et aux normes.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
1
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 1000 message
Quant au schémas NALTO ci dessus, soit je suis fatigué soit le contacteur 20A à droite ne sert à rien, vu que si on câble selon les pointillés il est "shunté" !
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
0
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Merci, bien compris, je vais contacter un électricien, je voulais le constituer moi même avec les schémas de montage, mais je l’aperçoit que c’est compliqué. Encore merci à tous, à plus pour éventuellement autre chose👍😉
1
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 600 message
Brouns64 a écrit:Quant au schémas NALTO ci dessus, soit je suis fatigué soit le contacteur 20A à droite ne sert à rien, vu que si on câble selon les pointillés il est "shunté" !


Bonsoir Brouns64,
J’aurais pas expliqué mieux, tout d’abord, merci.
Concernant le 20A à droite, ma supposition et de mémoire :
C’est dans le cas où le contacteur habituel de filtration à gauche n’a pas la protection qu’il faut pour une pompe de filtration particulière d’où ce rajout en pointillé d’un petit contacteur de puissance de 20A.
0
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message
C’est certainement ce qu’il y a de mieux à faire. Je vous ai envoyé des idées de schémas trouvés sur Internet mais il est obligatoire de valider ça avec un électricien de métier. On ne prends pas de risque avec ça, les conséquences peuvent être dramatiques en cas d’erreur.

Miguelolo13 a écrit:Merci, bien compris, je vais contacter un électricien, je voulais le constituer moi même avec les schémas de montage, mais je l’aperçoit que c’est compliqué. Encore merci à tous, à plus pour éventuellement autre chose👍😉
1
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 900 message
Ne pas oublier les disjonteur magnetothermique pour les pompes.
C'est faisable.
Une feuille de papier, plutôt plusieurs.
On commence par un schéma unifilaire, représentation des différents éléments, ou part le courant, ou il arrive en passant par quoi.
Ensuite on construit le tableau.
Regarder les notices de chaque chose pour déterminer la puissance de chaque élément.
Additionner le tout pour avoir la puissance en tête de tableau.
Faut se gratter la tête, mais il faut pas être un novice qui ne maîtrise pas quelque paramètres.
Pour partir d'un existant, c'est pareil, voir pire.
On va avoir des choses qui servent a rien, surcharger les équipements de tête, etc.
Electiciti, soit on maîtrise soit on fait faire.
1
Messages : Env. 900
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message
Bounmy a écrit:
Brouns64 a écrit:Quant au schémas NALTO ci dessus, soit je suis fatigué soit le contacteur 20A à droite ne sert à rien, vu que si on câble selon les pointillés il est "shunté" !


Bonsoir Brouns64,
J’aurais pas expliqué mieux, tout d’abord, merci.
Concernant le 20A à droite, ma supposition et de mémoire :
C’est dans le cas où le contacteur habituel de filtration à gauche n’a pas la protection qu’il faut pour une pompe de filtration particulière d’où ce rajout en pointillé d’un petit contacteur de puissance de 20A.


bonjour,
je pense plutôt comme indiqué dans le titre que le câblage en pointillé est fait pour rajouter une PAC.

la PAC est alimentée depuis le bornier marqué "alimentation de la PAC

l'asservissement souvent les bornes P1 P2 dans la PAC, viennent se brancher sur le bornier marqué "alimentation de la pompe de filtration" ?

donc quand la PAC demande la pompe de filtration elle colle le contacteur 20A mais pour rien !

bref, soit un schéma totalement faux, soit un manque d'explication sur le câblage à réaliser.
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
1
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Cablage coffret electrique »
Discussion lancée par gra - 66 réponses
« Quels spot led 12v, ou ruban led pour eclairage piscine »
Discussion lancée par nicolariko - 36 réponses
« Piscine en béton armé et pierre de bali »
Discussion lancée par lamaisonrenov1 - 16 réponses
« Projet Autoconstruction piscine-spa-cascade-fontaine Escorpion »
Discussion lancée par escorpion - 37 réponses
« Cash piscine »
Discussion lancée par Kaderazz - 11 réponses
« Calcule beton bloc poly. »
Discussion lancée par Syvet - 15 réponses
« Piscine et terrasse sur terrain en pente »
Discussion lancée par Mayckeul - 27 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1
Voir