Bonjour à tous,

Je possède une horloge piscine que je suis en train de changer, et je voudrai être certain des branchements donc si quelqu'un pouvait m'aider en vous remerciant par avance

Je possède sur mon horloge de départ : 
1 double fils rouge branché sur la borne 1
1 double fils bleu ciel branché sur la borne 2
1 double fils noir branché sur la borne 3
1 double fils beige branché sur la borne 4

Lorsque je branche pareil sur la nouvelle horloge ça disjoncte :
J'ai branché le double fils rouge sur la borne 1
J'ai branché le double fils bleu sur la borne 2
J'ai branché le double fils noir sur la borne 3
J'ai branché le double fils beige sur la borne 8
Sachant que la borne 7 reste libre

Ci-joint photos voir lien ci-dessous, merci pour vos retours,


https://i.postimg.cc/vZ1rjSvS/temp-Imagerj4-L6-R.avif

https://i.postimg.cc/LX1Dg45S/Horloge-Piscine.pnghttps://i.p[...]45S/Horloge-Piscine.png


Cordialement,
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 1000 message
Bonjour

Branchez les fils 1 et 2 sur 7 et 8 , et les fils 3 et 4 sur 1 et 2

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour et merci pour votre retour.
Si je comprends bien, il faut que je branche le fils 1 (rouge) sur la borne 7 de la nouvelle horloge et le fils 2 (bleu ciel) sur la borne 8 de la nouvelle horloge, ensuite le fils 3 (noir) sur la borne 1 de la nouvelle horloge et le fils 8 (beige) sur la borne 2 de la nouvelle horloge ?
Comme sur la photo ci-dessous ?

https://postimg.cc/w71hSNWS

Merci

Cordialement,
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

Oui c'est cela, n'oubliez pas de couper le courant avant.
Vous remarquerez la symbolique des branchements sur les boitiers.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Merci, c'est quoi la symbolique des branchements sur les boitiers ? (désolé en électricité je suis pas fortiche)
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Par exemple le "M" pour le moteur de l'horloge avec les numéros des bornes de branchement.
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Merci beaucoup je vais essayer comme ça 👌
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Bonjour, sans vouloir abuser de mes demandes, j'ai branché l'horloge comme indiqué et l'ai mise à l'heure, j'ai ouvert les picots aux horaire de début et fin soit de 9h30 à 10h00 (en me mettant sur auto) la piscine a démarré, il est 11h20, la piscine ne s'arrête pas ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

Une petite photo pour vérifier le câblage ?

Est-ce que l'horloge tourne ? le bouton de marche forcée n'est pas enclenché ? le mode marche/arrêt n'est pas inversé ?
faire tourner l'horloge a la main pour voir quand la pompe démarre et quand elle s’arrête.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour et merci pour ton retour,
J'ai programmé l'horloge de 8h à 13h pour faire un test, et lorsque je tourne la molette elle s'arrête à 17h et lorsque je continue elle redémarre bien à 8h, en revanche, j'ai l'impression que lorsque la piscine tourne toute seule elle ne s'arrête pas à 17h, je ne comprends pas pourquoi et pourtant elle est bien sur "auto" ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

Si c'est un dysfonctionnement de l'appareil cela devrait apparaitre en mettant l'horloge un peu avant la coupure programmée et en la laissant tourner pour voir si elle coupe ou pas.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
En fait c'est ce que j'ai fait, j'ai mis l'horloge juste avant et ça coupe pas, l'horloge est neuve je l'ai acheté hier
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

Pour faire disjoncter il faut mettre l'alimentation en 220v en court circuit et c'est précisément ce que vous avez fait en branchant l'alimentation sur le contact de commande de la pompe qui devait être fermé et a provoque le court circuit.

zozo13 a écrit:
Je possède sur mon horloge de départ : 
1 double fils rouge branché sur la borne 1
1 double fils bleu ciel branché sur la borne 2

Lorsque je branche pareil sur la nouvelle horloge ça disjoncte :
J'ai branché le double fils rouge sur la borne 1
J'ai branché le double fils bleu sur la borne 2


Le contact de commande de la pompe est sensé supporter 20 Ampères, j'ignore le calibrage du disjoncteur mais lors d'un court circuit l’intensité monte très haut avant de disjoncter.

A priori vous auriez détruit le contacteur de la pompe dans l'horloge et avant toute chose je vous conseille fortement de mettre l'horloge a la poubelle, et ensuite procurez-vous en une autre neuve.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour et merci pour votre retour,
En effet, lors du premier branchement ça a disjoncté, mais si ça disjoncte est-ce ça flingue systématiquement l'horloge ? Si ça disjoncte normalement c'est pour éviter de flinguer la matériel ? l'horloge en question est neuve je l'ai acheté il y'a 2 jours ...
Et le fait qu'en tournant les aiguilles à la main la pompe d'arrête à l'heure programéée et redémarre à l'heure programmée aussi cela ne prouverait pas que l'horloge fonctionne ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

La protection par disjoncteur n'est pas faite pour protéger le matériel mais le circuit et d’éviter l'incendie car c'est le matériel qui est a l'origine du problème.

Votre horloge fonctionne mais a priori le contact de la pompe a brulé, un mauvais contact provoque un point de chauffe et au bout d'un moment sans doute un "collage".

N’oubliez pas que la grande majorité des incendies sont d'origine électrique.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Quand vous parlez de contact de pompe c'est uniquement le contact de l'horloge ou bien de la pompe elle-même ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

Votre horloge actionne un contact qui alimente la pompe en courant de la même façon que vous allumez la lumière en appuyant sur le bouton de l'interrupteur d’éclairage dans votre habitation.

Votre pompe n'a rien vu.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
D'accord, donc la pompe n'a rien pris suite au disjoncte ? merci
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Hello

zozo13 a écrit:D'accord, donc la pompe n'a rien pris suite au disjoncte ? merci


Je confirme et signe.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour et encore merci ...
Y'a t-il un moyen de tester l'horloge pour savoir si elle réellement H.S avec un multimètre ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous suite à mon problème d'horloge "qui neuve" ne marchait pas correctement, j'ai donc racheté la même en ayant fait les bons branchements, mais j'ai toujours un petit souci de programmation, j'ai réglé l'horloge de 13h à 19h, cependant il est 20h passé et la piscine ne s'est toujours pas arrêtée.. Je vous joint ci-dessous la capture de programmation de l'horloge que j'ai faite. Je vous poste également une seconde capture de l'horloge que j'ai mise à l'heure à 10h avec un déclenchement à 8h pour un arrêt à 17h en "mode auto" est-ce que ce réglage est bon svp ?

https://postimg.cc/zy7gK7fR
https://postimg.cc/XZvy85Z1

Merci
cordialement
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Bonsoir

zozo13 a écrit:Bonjour à tous,
Je reviens vers vous suite à mon problème d'horloge "qui neuve" ne marchait pas correctement, j'ai donc racheté la même en ayant fait les bons branchements, mais j'ai toujours un petit souci de programmation, j'ai réglé l'horloge de 13h à 19h, cependant il est 20h passé et la piscine ne s'est toujours pas arrêtée.. Je vous joint ci-dessous la capture de programmation de l'horloge que j'ai faite. Je vous poste également une seconde capture de l'horloge que j'ai mise à l'heure à 10h avec un déclenchement à 8h pour un arrêt à 17h en "mode auto" est-ce que ce réglage est bon svp ?

https://postimg.cc/zy7gK7fR
https://postimg.cc/XZvy85Z1

Merci
cordialement


A priori si le branchement est sur les bornes 1 et 2


https://postimg.cc/zy7gK7fR
donne une marche de 20h a 9h.


https://postimg.cc/XZvy85Z1
donne une marche de 13h a 19h

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour,
voici le branchement de la première horloge en haut remplacé par celle du bas
selon les conseils de Jeff (merci à lui) j'ai branché les fils comme suit :
les fils 1 et 2 sur 7 et 8 , et les fils 3 et 4 sur 1 et 2
https://postimg.cc/w71hSNWS
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Sommes nous bien d'accord sur le fait que l'horloge fait fonctionner la pompe lorsque les picots sont ouvert sur la plage horaire et coupe lorsqu'ils sont fermes ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message
Bonjour

zozo13 a écrit:Sommes nous bien d'accord sur le fait que l'horloge fait fonctionner la pompe lorsque les picots sont ouvert sur la plage horaire et coupe lorsqu'ils sont fermes ?


En fait cela dépend du branchement, si les fils sont branchés sur 1 et 2 qui est la configuration par défaut c'est l'inverse.

C'est a dire que l'horloge fait tourner la pompe lorsque les picots sont vers le centre, et l'horloge coupe la pompe lorsqu'on les écarte.

On doit pouvoir faire "jouer" le cycle en faisant tourner l'horloge a la main sur 24h avec le bouton rotatif central.

Cordialement
0
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message
Bonjour, en fait j'ai branché de la même façon que vous me l'avez personnellement conseillé ?
0
Messages : Env. 200
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Évaporation de l eau d une piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Bois immergé. Mélèze. Douglas »
Discussion lancée par Math6582 - 24 réponses
« Système Desjoyaux pour piscine de 2 metres de fond? »
Discussion lancée par EricLeBouffon - 7 réponses
« Avis devis Piscine Excel (sur le 29…) »
Discussion lancée par davalfa - 22 réponses
« Devis piscine alliance »
Discussion lancée par Coco0606 - 18 réponses
« Piscine desjoyaux »
Discussion lancée par bb58 - 32 réponses
« Choix piscine bois ronde »
Discussion lancée par ftuud - 7 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir