Disjoncteur moteur Moeller

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.696 fois
 
Env. 200 message
Bonsoir,

ma pompe (3A) est branchée sur un disjoncteur moteur Moeller (2,5 à 4A) pendant 1 mois tout a fonctionné normalement et depuis 1 semaine le Disjoncteur Moteur disjoncte toute les 10 mn

Une idée ?

Merci.

Franck.
[URL=https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_4463.php][/URL]
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 70 message
Salut!
Alors c'est un probleme qui arrive souvent lorsque la pompe commence à fatiguer.
Une petite révision est alors necessaire, changement des roulement, de la garniture mécanique.
Tu peuyx faire un essais pour valider ce problème.
Tu augmentes ton disjoncteur magnétothermique à 4 et tu fais tourner. Normalement ça va tenir un peu plus longtemps.
Sinon, il te faut une pince ampèrmétrique et là, le résultat est sans faille. Tu allumes ta pince, en sortie de contacteur, tu as le départ de l'alimentation de la pompe.
Tu encercles le fil de la phase, (noir, marron ou rouge selon le cable) et tu mets en route ta pompe.
Tu dois avoir environ 3A. Si c'est plus, alors révision oblige. :(
Vérifie bien sur la plaquette d'info de la pompe si c'est bien 3A.

C'est un coffret hydrosud non? en tout cas ça y ressemble beaucoup.

Tiens nous au courant
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
0
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Bonsoir,

la pompe est neuve comme le boitier !

Les deux sont de marque Irripool.

J'ai une micro fuite sous la pompe....
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message
Si c'est au niveau de la jonction hydraulique/moteur sec qui fuit alors il y a de grande chance que ce soit la garniture mécanique.
Elle assure l'étanchéité entre les deux compartiments.
Si elle est défectueuse alors l'eau doit s'infiltrer dans le moteur ce qui peut expliquer ton probleme.
Un rêve, une piscine, se l'imaginer...
L'objectif de tout PRO est votre imagination...
0
Messages : Env. 70
De : Lyon, Genay (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message
Ok, merci beaucoup.
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message
Bonsoir,

après changement de la pompe par une neuve, cela disjoncte toujours au niveau du Moeller.

Un disjoncteur thermique peux t'il etre defecteux ?

Merci.

Franck.
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message
Franck_78 a écrit:Bonsoir,

après changement de la pompe par une neuve, cela disjoncte toujours au niveau du Moeller.

Un disjoncteur thermique peux t'il etre defecteux ?

Merci.

Franck.


Bonjour Franck, as-tu réglé la puissance sur le disjoncteur ? (le petit truc jaune)
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
SkyPierre a écrit:
Franck_78 a écrit:Bonsoir,

après changement de la pompe par une neuve, cela disjoncte toujours au niveau du Moeller.

Un disjoncteur thermique peux t'il etre defecteux ?

Merci.

Franck.


oui sur 4 pour une pompe de 3A !

Bonjour Franck, as-tu réglé la puissance sur le disjoncteur ? (le petit truc jaune)
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message
Franck_78 a écrit:
SkyPierre a écrit:
Franck_78 a écrit:Bonsoir,

après changement de la pompe par une neuve, cela disjoncte toujours au niveau du Moeller.

Un disjoncteur thermique peux t'il etre defecteux ?

Merci.

Franck.


oui sur 4 pour une pompe de 3A !

Bonjour Franck, as-tu réglé la puissance sur le disjoncteur ? (le petit truc jaune)



Juste pour essayer, as-tu changé ton câble électrique, il a peut-être été pincé ?
0
Messages : Env. 300
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Bonjour,

suite à plusieurs tests :

- Changement du câble électrique (Merci Pierre)

- test de la pompe à l'ampèremètre (elle tire réellement 2.6 A)

- et changement du disjoncteur magnéto thermique

j'ai enfin trouvé la panne

C'est mon disjoncteur magnéto thermique qui est défectueux.

J'en ai un nouveau (toujours en 2.5 à 4 A) et pas de soucis.
0
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
.
Tu peuyx faire un essais pour valider ce problème.
0
Messages : Env. 10
De : 75000
Ancienneté : + de 12 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Piscine qui perd 10 centimetres dans la journée »
Discussion lancée par maximedeflines - 15 réponses
« Defauts Piscine Excel Mélodie 95 »
Discussion lancée par TUOP - 4 réponses
« Piscine meleze immergée »
Discussion lancée par V734660 - 16 réponses
« Comment enlever de la rouille sur coque polyester ? »
Discussion lancée par acot - 18 réponses
« Trop de guêpes ! »
Discussion lancée par Poun66 - 10 réponses
« Enorme érreur »
Discussion lancée par julien84 - 6 réponses
« Piscine blanche impossible à récupérer »
Discussion lancée par Micka265 - 11 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir