Bonjour,
Je voudrais brancher une sonde hors gel sur mon coffret de filtration "modulis", mais aucun des vendeurs n'a sû me dire ou brancher la sonde sur mon boitier.
Après des recherches sur le net, j'ai fais plein d'essai mais ça disjoncte à chaque fois.
Je joint la photo de mon coffret , j'avais essayé avec A1 et 3 comme pouvais le faire penser la notice du coffret, mais rien...
Si quelqu'un peux m'aider, ce serai sympa avant les gelées...
Merci bonne journée
Michael

0
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 100 message
Salut
Sur ta photo ce n'est pas trop simple de se repérer.
Je ne sais pas si cela va t'aider. Je t'ai fait un schéma de câblage avec une sonde hors-gel digitale (le principe d'une sonde à l'autre reste le même).
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
0
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message
Bonjour manuet dans mon coffret panorama pa330 LE BRANCHEMENT SERAIT LE MEME ?

MERCI DE M'ECLAIRER

MERCI BEAUCOUP D'AVANCE

Manu 14 a écrit:Salut
Sur ta photo ce n'est pas trop simple de se repérer.  
Je ne sais pas si cela va t'aider. Je t'ai fait un schéma de câblage avec une sonde hors-gel digitale (le principe d'une sonde à l'autre reste le même).
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
0
Messages : Env. 60
De : Marclopt (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message
Si le but est de faire coller le relais => A1 - A2 borne pour l'alim de la bobine du relais.
0
Messages : Env. 300
De : Nonancourt (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message
yayer27 a écrit:Si le but est de faire coller le relais => A1 - A2 borne pour l'alim de la bobine du relais.


Mon coffret est le pa330 de ccei
Si tu pouvais me dire où brancher ce serait cool yeyer
0
Messages : Env. 60
De : Marclopt (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message
cassinese42 a écrit:
yayer27 a écrit:Si le but est de faire coller le relais => A1 - A2 borne pour l'alim de la bobine du relais.


Mon coffret est le pa330 de ccei
Si tu pouvais me dire où brancher ce serait cool yeyer


Branchement résolu
Dois je laisser l'horloge en mode automatique ?
Ainsi que l'inter de la pompe en automatique aussi sur 2 ?
Enfin, si je mets la sonde dans de la glace pour faire un test est ce que cela marchera ?
Merci pour vos réponses
0
Messages : Env. 60
De : Marclopt (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message
cassinese42 a écrit:
yayer27 a écrit:Si le but est de faire coller le relais => A1 - A2 borne pour l'alim de la bobine du relais.


Mon coffret est le pa330 de ccei
Si tu pouvais me dire où brancher ce serait cool yeyer


Branchement résolu
Dois je laisser l'horloge en mode automatique ?
Ainsi que l'inter de la pompe en automatique aussi sur 2 ?
Enfin, si je mets la sonde dans de la glace pour faire un test est ce que cela marchera ?
Merci pour vos réponses
0
Messages : Env. 60
De : Marclopt (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message
cassinese42 a écrit:
yayer27 a écrit:Si le but est de faire coller le relais => A1 - A2 borne pour l'alim de la bobine du relais.


Mon coffret est le pa330 de ccei
Si tu pouvais me dire où brancher ce serait cool yeyer



J'ai branché le coffret sur le 2 et 4 sur ton schema là où la pompe est branchée, qu'en penses tu ?
0
Messages : Env. 60
De : Marclopt (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message
Bonjour


Je dois branché mon coffret hors gel DHG2 sur l horloge version module on.e version électronique.

sur quel borne je dois branché le coffret hors gel ?

merci
0
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message
Bonjour


Je dois branché mon coffret hors gel DHG2 sur l horloge version module on.e version électronique.

sur quel borne je dois branché le coffret hors gel ?

merci
0
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 mois

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Piscine quasi sans chlore »
Discussion lancée par tech - 15 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Module de telecomande pompe »
Discussion lancée par ahunuivoile - 37 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir