Bonjour,
Je possède une piscine 10 m / 4m en coque polyester qui doit avoir environ 10 ans avec 2 skimmers, un rideau piscine sur un côté, dans un caisson à part mais dans la piscine....
Entre la hauteur du moteur ds le garage et la piscine, on doit avoir une différence de niveau d'env. 50 cm (la piscine étant env. 50 cm plus bas).
Le moteur, filtre... est dans mon garage et la piscine est à 12 m plus bas env....les tuyaux entre les 2 traversant le jardin pour aller à la piscine

Depuis l'été dernier, j'ai une fuite à tel point qu'en partant 8 jours en vacances, ayant plus assez d'eau ds la piscine, cela m'a cramé ma pompe.
Pour ex, je dois perdre env. 5 cm en 3 jours environ=>je dois remettre de l'eau tous les 3-5 jours...il y a donc bien un problème!!!

Je profite de l'avant saison pour revoir à nouveau ce que cela peut être...ma piscine étant en hivernage actuellement (niveau d'eau au niveau de la prise balai et cela n'est pas descendu durant les mois d'hiver).

On peut donc raisonnablement penser qu'il n'y a pas de soucis au niveau de la bonde de fond, de la prise balai...
Pour info, lorsqu'il y a fuite, cela semble s'arrêter au niveau des skimmers...donc je serais plus tenté d'aller voir de se côté même si les canalisations sont bien enfouies sous terre.

Hier, avec un voisin, on a envoyé de l'eau via le garage, via un skimmer (il est indiqué BVR)...de quoi s'agit il...est ce un skimmer?
et l'eau, vu la différence de niveau est sorti par le caisson où il y a le rideau électrique:
on a pas compris d'ailleurs pourquoi???

J'ai retiré au karcher hier soir une partie de l'eau qui était dans le caisson pour que l'eau ne communique pas entre les 2 skimmers afin de voir s'ils sont indépendants

Depuis ce matin, j'ai retiré la terre autour d'un skimmer qui est fêlé au fond et qui semble légèrement en biais pour accéder au coude dessous afin de voir si cela fui en mettant de l'eau mais il n'y a semble t il aucune fuite au niveau du coude.

Pour info, en mettant de l'eau via l'un ou l'autre des skimmers, ils se remplissent les 2...ils ne sont donc pas indépendants...

Le truc intéréssant c'est que lorsque je mets de l'eau dans l'un ou l'autre des skimmers et j'arrête juste avant que cela n'aille dans la piscine...j'attends qqles instants voire 1 h par ex et il n'y a plus que de l'eau au fond dans le coude....l'eau mise il y a peu de temps est complétement descendu de niveau...

Bref, j'aimerais votre avis afin de me confirmer si cela viendrait bien des skimmers voire plutot des canalisations allant aux skimmers???

Avant de faire venir un pisciniste voire un plombier voire de tout casser ou déterré ou d'acheter un kit de recherche de fuites ou je ne sais quoi, pouvez vous me donner votre avis sur la question?

Je commence un peu à perdre patience...rrrrrrr....

Merci par avance
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...

Allez dans la section devis création de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de pisciniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les pisciniers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-74-devis_creation_de_piscine.php
 
Env. 6000 message
La piscine tourne en ce moment ? POur les skimmers, c'est simple un bouchon dans chaque skimmer + vanne fermé, tu fait tourner la piscine par la bonde de fond, si tu perd encore c'est pas ça.
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message
Re et merci de te pencher sur mon soucis.

Non la piscine ne tourne pas (hivernage) mais ton truc est intéréssant...qd elle tourne...
Par contre, je profite qu'elle soit à l'arrêt en hivernage pour réparer cette fuite.

C'est qd même étonnant qu'en ajoutant à chaque fois aujourd'hui de l'eau ds les skimmers, celle-ci partent ds les canalisations?

Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Bon

la première chose c'est que les conclusions sont hâtives car un été + un volet peuvent parfaitement faire 5 cm de pertes , et d'autre part , s'il n'y a pas de fuites l'hiver alors qu'il y en a une l'été ferait plutôt pencher la balance sur une absence de fuite.

En contradiction , un skimer fêlé est synonyme de fuite et doit donc être changé sans réflexion métaphysique
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Re,
Le soucis c'est que les 5 cm, à la fin de la saison l'an dernier soit en septembre octobre, je devais rajouter de l'eau tous les 3, 4 à 5 jours maxi car perte d'eau d'environ 5 cm * 10 m * 4 m de large....bref de belles qtés d'eau perdues...
et non qu'une fois durant l'été...d'où ma quasi certitude au moins sur un point...il y a une fuite...

Concernant le skimmer, il y a une légère fissure au fond mais en mettant de l'eau dedans et en passant ma main dessous (puisque j'ai retiré la terre autour), il n'y a pas d'eau qui passe à travaers le skimmer.

Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
PROVERBE PISCINE ! pas de fêlure sans fuite
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Bonsoir et merci.
J'ai détérré les contours des 2 skimmers pour voir au niveau du dessous des skimmers.
Le skimmer le plus loin du moteur est du pvc coudé + conduit souple spécial piscine et l'autre plus proche est un T en pvc...donc les 2 skimmers sont bien liés.

Encore une fois, le truc qui m'interpelle est que lorsque je mets de l'eau ds les skimmers, l'eau s'en va au bout de qqles minutes et il reste juste un fond au niveau du coude et du t en pvc...il y a donc bien fuite car l'eau va bien qqle part!!!

J’ai fais venir hier un type qui n’est pas plombier mais qui a une caméra pour canalisation mais compte tenu de la taille de la tête, on est arrivé à passer la caméra jusqu’à env. 8 m maxi car la canalisation souple semble ne pas aller droit via le moteur de la piscine jusqu’aux skimmers donc plus possible d’avancer.
Nous n’avons donc pas vu les qqles mètres où il y aurait pu avoir une fuite…car il doit y avoir env. 12 m au total jusqu’au 1er skimmer…

De plus, en partant des skimmers, du fait qu’il y a un coude à 90 ou un T, la caméra ne passe pas.
On a alors mis 2 à 3 seaux d’eau de 3 l chacun ds l’un des skimmers (le plus proche du moteur à env. 12 m) et au bout de qqles minutes, au delà du fait que le niveau d’eau descend et se stabilise au niveau du t ou du coude pvc, on a vu des bulles d’air s’échapper.
Le type me dit que cela devrait être pas trop loin du skimmer, sur le haut de la canalisation…d’où les fuites d’air…
J’ai essayé de refaire le test ce jour mais je n’ai pas vu de bulles d’air.

Qu’en pensez vous ? le fait que mes skimmers se vident au bout de qqles minutes est il la confirmation qu’il s’agit bien de ces canalisations ? kezako ces bulles?

Si tel est le cas, quel serait la prochaine étape conseillée car je n’ai pas envie de détérré tous mon jardin ou du moins sur 4 à 5 m puisque les 7 à 8 m du garage n’ont rien détecté ?

Existe t il des outils spécifiques et adaptés à ce type de situation ?

Merci par avance pour votre aide
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Bonjour

Je te l'ai déjà écrit tu pars de travers

La présence d'air n'est pas une preuve de fuite dans un circuit ou la filtration est coupée ( lorsqu'elle ne tourne pas )

Le fait de remplir d'eau le skimer non plus car cette eau peut dans certains cas et suivant les niveaux des installations retourner vers la pompe , le piccolo , le filtre .

la prochaine étape est de faire venir un spécialiste piscine avec un détecteur de fuite : il y en a.

bon courage
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 6000 message
FINESSE78 a écrit:

Qu’en pensez vous ? le fait que mes skimmers se vident au bout de qqles minutes est il la confirmation qu’il s’agit bien de ces canalisations ? kezako ces bulles?



Tu avais fermé la vanne du skimmer dans le local ?
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message
Bonsoir et encore merci pour vos avis.

monsieur piscines: sans remettre en cause la qualité de tes dires, je serais réellement surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la canalisation des skimmers car:
1- mon groupe moteur, filtration... est à un niveau plus élevé / skimmers d'environ 50 cm
2- sauf erreur de ma part, la vanne de skimmer côté moteur qui est dévissé du circuit actuellement (car hivernage) va bien directement aux skimmers de la piscine via une canalisation
3- du fait que le moteur de la piscine soit donc situé plus haut de 50 cm, lorsque je remplis les skimmers d'eau via la piscine et que l'eau descend de niveau en qqles minutes via les skimmers (pour qu'il reste au final juste un fond d'eau au niveau des 2 coudes et T sous les skimmers)

Bref, je ne vois pas où l'eau pourrait aller. et cela m'amène à 2 questions pour rebondir sur ton dernier post:
tu dis:
Le fait de remplir d'eau le skimer non plus car cette eau peut dans certains cas et suivant les niveaux des installations retourner vers la pompe...

que veux tu dire par "dans certains cas"?

que ferait le spécialiste piscine pour rechercher la fuite? caméra canalisation? teste de pression ? électroacoustique ?gaz traceur?

Elokan :
Compte tenu du fait que mon local est situé 50 cm plus haut que ma piscine, ouvert ou fermé, l'eau n'est à aucun moment ressorti côté local...d'où ma déduction que l'eau mis ds les skimmers côté piscine doit bien ressortir qqle part???


Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message
Bonsoir.

Remplir votre skimmer, et mettre avec une seringue un colorant alimentaire, si le colorant est aspirer il a une fuite.
0
Messages : Env. 7000
De : Saint Avold (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message
FINESSE78 a écrit:Bonsoir et encore merci pour vos avis.

monsieur piscines: sans remettre en cause la qualité de tes dires, je serais réellement surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la canalisation des skimmers car:
1- mon groupe moteur, filtration... est à un niveau plus élevé / skimmers d'environ 50 cm
2- sauf erreur de ma part, la vanne de skimmer côté moteur qui est dévissé du circuit actuellement (car hivernage) va bien directement aux skimmers de la piscine via une canalisation
3- du fait que le moteur de la piscine soit donc situé plus haut de 50 cm, lorsque je remplis les skimmers d'eau via la piscine et que l'eau descend de niveau en qqles minutes via les skimmers (pour qu'il reste au final juste un fond d'eau au niveau des 2 coudes et T sous les skimmers)

Bref, je ne vois pas où l'eau pourrait aller. et cela m'amène à 2 questions pour rebondir sur ton dernier post:
tu dis:
Le fait de remplir d'eau le skimer non plus car cette eau peut dans certains cas et suivant les niveaux des installations retourner vers la pompe...

que veux tu dire par "dans certains cas"?

que ferait le spécialiste piscine pour rechercher la fuite? caméra canalisation? teste de pression ? électroacoustique ?gaz traceur?
Cdlt





Salut , je ne te cache pas que je prefère te dépanner en messagerie privée car les abrutis sont parmi nous

Ceci dit , dans certains cas veut simplement dire qu'en piscine , nous sommes parfois témoins de très curieux phénomènes de siphon et que ce ne serait pas la première fois que de l'eau plus basse remonte a un niveau plus élevé , effet de succion , effet de pression , celà arrive parfois

que faire ? Déjà ceser de tout demonter et au contraire tout remettre en route ...

Pour les fuites , de petits détecteurs ( non désolé il n'y a pas de colorants alimentaires dedans ) dommage pour les gateaux qui veulent faire des gateaux ) mais ces kits coûtent 89 € ce qui n'est pas cher

Apres celà si echec du test ce qui m'étonnerait , je creuserai sous le skim car celà n'est pas profond ...

les adresses en privé si tu veux
bon courage
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Merci pour ton post.

Selon toi, l'essaye du colorant (alimentaire ou pas d'ailleurs), cela n'a pas d’intérêt ds mon cas?

Je veux bien tes adresses de petits détecteurs.
Pour ma part, j'ai commandé une caméra endoscopie (je t'envoie le lien en privé)...si tu pouvais me donner ton avis sur ce produit (même si déjà commandé).

Tu dis, après cela tu test.

Que veux tu dire par "tu test".

Euh, sinon concernant les skimmers et creuser...à ce jour, tout autour des 2 skimmers, j'ai creusé et l'on voit le coude pvc de 90 sur l'un avec le tuyau flexible qui va à l'autre skimmer.
Pour l'autre skimmer, vu que c'est détérré aussi, on voit le T avec les tuyaux flexibles de part et d'autre.

Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Bonsoir

Par test j'entendais après un premier diagnostic de ton appareil
de plus , quel est l'état des tuyaux juste après les coudes des skimers

Et sont-ce des bleus ou des blancs ?
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Bonjour au forum, mr piscine...
J'ai qd même essayé de mettre du colorant pour les fleurs (- digeste que l'alimentaire) mais j'en ai trop mis du coup tout est coloré...mais selon toi mr piscine, cela ne fonctionne pas?

Juste après les coudes des skimmers, les tuyaux semblent corrects...j'avais un doute sur l'un car le tuyau souple, avec l'environnement graviers et terres le fait remonter légèrement ce qui aurait entrainé une petite poussée et donc un léger "déhanchement" du tuyau mais:
là aussi ce n'est que moi qui le dit mais:
le fait d'avoir toujours de l'eau qui apparait (normal puisque qu'on est aux points bas au niveau de coudes) me laisserait tenter d'en déduire que, s'il y a fuite, elle se situe sur la partie haute du tuyau souple (car si c'était sur la partie basse, on aurait plus d'eau dans le tuyau souple!

De plus, si je continue mon raisonnement, cette fuite ne doit pas être juste à côté des coudes (ni d'ailleurs entre les 2 skimmers sinon j'aurais plus d'eau ds le skimmer qui est le plus éloigné (point le plus bas)) sinon je n'aurais plus d'eau ds le skimmer le moins éloigné.

Que penses tu de mon raisonnement???

Pour le test, j'attends avec impatience même s'il parait que dans l'eau, cette caméra n'est pas top (au pire je retirerais de l'eau avec mon karcher qui aspire).

je t'envoi un mp / ton adresse
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message
Le tuyau souple est de couleur blanc avec les striures bleues ciel
Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Il y a donc a priori de fortes chances que celà soit du Barrierfelx ce qui est encore plus étonnant car c'est le roi des tuyaux

Peux tu nous dire de quand date la construction ?
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
La construction date de 2000
Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Salut

Pour en finir une fois pour toute , tu as un intervenant très douée sur ton secteur , je te donne les coordonnées par MP
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Re,
Je vais les contacter mais peux tu juste me dire au final si, d'après toi, avec tous les éléments que je t'ai donné, on a bien une fuite sur la canalisation des skimmers?

Au fait, juste une petite question: c'est quoi BVR qui est indiqué au feutre noir sur une des vannes?

cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Je connais les BDF , les BDR , les PB , les BSK , ( ne pas conforndre avec les DSK qui asiprent aussi mais pas dans le même but ) les BFV , mais pas les BVR as-tu un volet immergé ?
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Excellente ta blague sur DSK

Yes, j'ai un rideau roulant immergé avec des lames et lorsque je mets de l'eau via le local ds cette vanne, cela sort au niveau du caisson où est enroulé ce rideau.

Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message
FINESSE78 a écrit:Excellente ta blague sur DSK

Yes, j'ai un rideau roulant immergé avec des lames et lorsque je mets de l'eau via le local ds cette vanne, cela sort au niveau du caisson où est enroulé ce rideau.

Cdlt
bonde volet roulant
0
Messages : Env. 700
De : Roquebrune Sur Argens (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message
FINESSE78 a écrit:Excellente ta blague sur DSK

Yes, j'ai un rideau roulant immergé avec des lames et lorsque je mets de l'eau via le local ds cette vanne, cela sort au niveau du caisson où est enroulé ce rideau.
Cdlt



c'est pour celà que je te demandais si tu avais un volet immergé ... il s'agit effectivement de la vanne destinée à la bonde de fond du compartiment volet ....
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Oké merci mais rapidement à quoi ça sert d'avoir une bonde à ce niveau ?

Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Rapidement l'enroulage d'un volet immergé provoque la venue de nombreuses impuretés dans le bassin et une aspiration basse permet de remédier en partie à ces petits inconvénients
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message
J'avais aussi un gros problème de fuite l'année dernière. Cet hiver j'ai fait appel à un pro qui, en isolant chaque partie du circuit, a procédé par un test à l'air comprimé.

Par exemple, il ferme la vanne d'un skimmer et place un embout dans la bonde du skimmer. Cet embout, une sorte de vessie en caoutchouc, est gonflé pour être étanche, puis il permet de mettre sous pression la partie du circuit qui est testée. Grâce à un manomètre, on voit s'il y a fuite.

En procédant comme ça pour chaque partie du circuit (refoulement, skimmer,...), on a pu identifier l'endroit de la fuite et la réparer.
La terrasse autour de notre piscine : http://www.parlonspiscine.com/photos/voir-pid_285.php
1
Messages : Env. 90
De : Ostwald (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message
Salut
pour simple info , le procédé avec piston ou avec mano est le même : c'est de l'air qui permet de faire la preuve ..
A noter que le procédé air-comprimé et piston évite d'avoir un mano ...
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message
Hello,
merci pour ces précisions mais je reste sur mon idée et tout corrobore sur le fait que lorsque je mets des arrosoirs d'eau ds mes skimmers et que le niveau d'eau baisse au bout de plusieurs dizaines de minutes, sachant que mon local est au moins 50 cm plus haut que mes skimmers (vanne de skimmer ouverte ou fermée...je ne suis pas sûr que cela jour vu la hauteur), il y a bien une fuite sur ma canalisation des skimers...

Si d'autres personnes sont arrivés à trouver où se situer la fuite dans tout déterrer via d'autres process, je suis preneur.

J'attends qd même avec impatience ma caméra stétoscope histoire d'essayer cela.


Cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Je pense que ce raisonnement est assez simpliste et ne te donnerait raison que si le tuyau était totalement coupé

En piscine , nos rares fuites sont plutôt le résultat lent d'une fissure ou du passage de l'eau et donc l'on peut parfaitement avoir un tuyau que l'on remplie d'eau et qui ne fuit pas ayant une fissure invisible et qui ne fuit que lorsqu'il est en pression ... c'est souvent le cas .

C'est idem pour les skimers , lorsque l'on a un skimer qui fuit , on peut le remplir d'eau , il ''tient'' mais lorsqu'il est en mode aspiration , il se met a fuir même lorsque la fissure est invisible

Je ne pense donc pas que de verser ou non de l'eau dans un tuyau soit probant , car si le tuyau va vers le filtre ou la pompe , il peut se vider par siphon dans les annexes : filtre , pompe , etc ... et ne pas présenter de fuites pour autant
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message
meux a écrit:J'avais aussi un gros problème de fuite l'année dernière. Cet hiver j'ai fait appel à un pro qui, en isolant chaque partie du circuit, a procédé par un test à l'air comprimé.

Par exemple, il ferme la vanne d'un skimmer et place un embout dans la bonde du skimmer. Cet embout, une sorte de vessie en caoutchouc, est gonflé pour être étanche, puis il permet de mettre sous pression la partie du circuit qui est testée. Grâce à un manomètre, on voit s'il y a fuite.

En procédant comme ça pour chaque partie du circuit (refoulement, skimmer,...), on a pu identifier l'endroit de la fuite et la réparer.

c'est comme cela qu'il faut procéder en envoyant de l'air ou de l'eau sous pression. De l'air quand on est dans une piscine pleine de façon à voir les bulles sortir dans la piscine si le bouchonnage n'est pas bon. De l'eau dans une piscine vide de façon à voir la fuite d'eau si les bouchons sont mal mis. Chose qu'on ne peut pas faire correctement avec un détecteur gravitaire à piston. L'emploie de bouchons gonflable peut même permettre de vérifier si la fuite se trouve en sortie de parroie au niveau du collage du coude sur la traversée de parroie en jouant avec la profondeur du bouchonnage. Systeme qui n'a donc rien à voir avec le petit testeur à piston low coast qui peut parfois donner un coup de main mais qui reste très insuffisant dans la plupart des cas. Le manomètre permet également de quantifier la fuite et donne une indication sur un défaut de collage ou une casse importante. La caméra ne s'utilise qu' une fois qu'on a fait la mise en pression. Grace à l'indication du mano, on va savoir quel type de fuite on recherche. Une recherche au hasard avec une caméra est très difficile à moins de tomber sur quelque chose de gros : une casse , un déboitement de canalisation, un tuyau plié et coupé.
1
Messages : Env. 700
De : Roquebrune Sur Argens (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message
Re
merci à vous 2 pour ces interventions pointus et instructives.

Mr piscine:
pour m'assurer que j'ai bien compris: selon toi, il peut y avoir une légère fissure (sans pression) que l'on ne voit pas forcément par ex avec une caméra et qui peut s'accroitre si filtration open donc circuit en pression.

Seulement, dans mon cas, sans pression, en remplissant le tuyau via les skimmers, l'eau s'en va (idem pour les skimmers ou je n'ai pas besoin de me mettre en mode aspiration pour que l'eau s'en aille qqle part (fuite?)

Enfin, tu dis:
Je ne pense donc pas que de verser ou non de l'eau dans un tuyau soit probant , car si le tuyau va vers le filtre ou la pompe , il peut se vider par siphon dans les annexes : filtre , pompe , etc ... et ne pas présenter de fuites pour autant

je ne comprends pas car j'ai encore rempli d'eau cette fois-ci côté pompe du local technique via le tuyau du skimmer et l'eau s'est rempli rapidement dans les skimmers...je ne vois pas comment à l'inverse si je remplis d'eau les skimmers comment cette eau irait ds la pompe, filtre...
en principe ma canalisation de sortie côté local est relié en direct aux skimmers et ne croisent pas d'autres canalisations.

Killa inti:
lorsque tu parles d'emploi de bouchons gonflables..., peux tu me dire s'il s'agit du matériel que je t'envoi en mp que m'a recommandé mr piscine?

Concernant ce que tu appelles le petit testeur low cost que tu évoques, est ce celui que je t'envoi en mp?

Mr piscine m'a également recommandé une sté mais, histoire d'avoir un autre avis, vers qui selon toi (ou du moins vers quelle profession) je devrais m'orienter ? un pisciniste (mais il semble qu'il sous traite souvent cette partie) ? un plombier (mais c'est assez spécialisé)?

Bref, histoire d'avoir un autre avis, que ferais tu ds mon cas et qui contacter?
Merci
cdlt
0
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message
Salut
vu le chambard causé par ce topic la semaine dernière , pour moi , c'est clos
si l'on peut éviter de mettre en opposition les intervenants , ce sera le top !
MP
0
Messages : Env. 3000
De : Monté-carlo (98)
Ancienneté : + de 14 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Faire construire Piscine a coque en Loire Atlantique »
Discussion lancée par Corsux - 19 réponses
« Robot pour piscine coque »
Discussion lancée par matami33 - 12 réponses
« Équipements surdimensionnés ? »
Discussion lancée par Les Vamps - 2 réponses
« Construction piscine = comment commencer? »
Discussion lancée par lagardie2 - 13 réponses
« Avis sur leisure Pools »
Discussion lancée par ledoudou31 - 19 réponses
« Piscine évaporation »
Discussion lancée par Clafagne4 - 3 réponses
« Problème electrique starter moteur »
Discussion lancée par Marie2702 - 2 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis création de piscineArtisan
Devis création de piscine
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Les types de piscines
Les types de piscines
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "construction de la piscine"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1
Voir