Bonsoir,

Je viens de mettre en eau ma piscine, bois semi enterré 5*3*1.20.
Traitement par catalyse, et gestionnaire de PH, eau en provenance d'un forage.

Pour l'instant l'eau reste encore un trouble/laiteuse, mon principal soucis et le PH qui monte, 7.4/7.5 la régulation PH est réglé sur 7.2, mais elle n'arrive pas à faire descendre la valeur dans l'eau.

La filtration est réglé sur 10h non stop de 8h à 18h. Quels conseils avez vous pour cette première mise en eau ?

Merci
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Ne vous prenez pas la tête pour un traitement de l'eau de votre piscine...

Allez dans la section devis traitement de l'eau de piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-80-devis_traitement_de_l_eau_de_piscine.php
 
Env. 6000 message
Salut,

Pourquoi tu dit que la régul n'arrive pas à faire baisser le PH ? Tu a vérifié le PH au photomètre en magasin ?
0
Messages : Env. 6000

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Non pas de d'analyse, c'est une constatation sur l'afficheur. Et au bout d'un moment il y a un message qui indique que après plusieurs injection le PH n'a pas baissé...

Du coup je baisse la production de chlore sur l'electrolyse pour que le PH ne monte pas au delà de 7.4
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 7000 message
Bonsoir.
Lorsque l'on utilise l'eau d'un forage, la première chose à faire est de contrôler l'équilibre de l'eau et faire une analyse s'il y a pas présence de fer dans l'eau.
Si votre PH n'est pas dans les normes, malgré la présence d'un régulateur automatique de PH, il faut analyser le TAC et le TH.
0
Messages : Env. 7000
De : Saint Avold (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Voici les résultat de mon dernier test avec des bandelettes Quicktest de Bayrol.
Chlore : 2.0
PH : 7.4
TAC : 180
Algicide = 10
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 7000 message
Il est important de connaitre votre TH. Avez-vous faut un traitement choc,si oui c'est suite au traitement que l'eau et devenue trouble.
Vos paramètres sont presque dans les normes, votre taux de chlore est important si vous traitez sans stabilisant il doit se situer entre 0.4 et 1 mg/l, si vous traitez avec stabilisant votre taux de chlore est dans les normes. votre TAC est correcte, votre PH est à la limite. Prendre 50 ml de PH moins mélanger le dans un arrosoir avec pomme et verser sur tout le plan d'eau filtration en route. Suite à votre eau trouble filtrer jour et nuit pendant 48 h
Cordialement.
1
Messages : Env. 7000
De : Saint Avold (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message
alex135 a écrit:Il est important de connaitre votre TH. Avez-vous faut un traitement choc,si oui c'est suite au traitement que l'eau et devenue trouble.
Vos paramètres sont presque dans les normes, votre taux de chlore est important si vous traitez sans stabilisant il doit se situer entre 0.4 et 1 mg/l, si vous traitez avec stabilisant votre taux de chlore est dans les normes. votre TAC est correcte, votre PH est à la limite. Prendre 50 ml de PH moins mélanger le dans un arrosoir avec pomme et verser sur tout le plan d'eau filtration en route. Suite à votre eau trouble filtrer jour et nuit pendant 48 h
Cordialement.
0
Messages : Env. 7000
De : Saint Avold (57)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Je n'ai fait aucun traitement choc ni stabilisant, je viens juste de mettre en eaux la piscine (4 jours). La je laisse la filtration 48h.

Pour le chlore, je doit baisser la production de l’électrolyse ?

Pour l'ajout de PH moins, je peux le faire en parallèle de l'utilisation de la régulation pH ?

Merci pour vos conseil, je verrais demain au réveil après une nuit de filtration.
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message
Concernant la dureté de l'eau c'est le cas du moins pour l'eau de ville, j'ai une trousse d'analyse fournie avec mon adoucisseur. Je testerais l'eau du forage.
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message
Le TH est supérieur à 30° ce qui correspond au donnée de l'ARS pour la qualité de l'eau.
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message
Je viens de faire faire une analyse complète:

TAC = 165 doit êtres supérieur ou égal à 90
PH = 7.8 doit êtres entre 7.0 et 7.4
Chlore libre = 0.91 doit êtres entre 0.5 et 2
TH = 360 doit êtres entre 150 et 200
Cu = 0.1
Fr = 0.3
Stab = 3
Sel = 4.8 doit êtres à 5

Conseil suite à l'analyse (Bayrol) :
- Ajout de 900g de PH Minus
- Ajout de 450ml de Calcinex
0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message
Merci Alex135 pour tes conseils, l'eau est parfaite maintenant.

0
Messages : Env. 20
De : Montpellier - Lunel (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Ultime petit conseil :

Evitez à tout prix l'eau de forage , car les différents produits employés , coûtent au final bien plus cher que le remplissage à l'eau de ville !

Sur une année , il n'y a pas photo , d'après l'agence de l'eau , une piscine remplie par forage coûte a son propriétaire plus du double en produits chimiques que l'économie réalisée par les m3 "gratuits"' du forage qui au final finissent par coûter très cher !

C'est encore plus vrai pour les petites piscines qui ne nécessitent pas un très grand volume d'eau
M.P.
5 ans d'ancienneté
+ de 3.500 posts
0
Messages : Env. 200
De : Futuropolis (83)
Ancienneté : + de 9 ans

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
Discussion lancée par Victor83210 - 2 réponses
« Elywann »
Discussion lancée par azerty40 - 35 réponses
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
« Liner »
Discussion lancée par david77910 - 19 réponses
« Debit variable »
Discussion lancée par cyril.63 - 10 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez des devis aux professionnels de votre région, en 3mn, gratuitement et sans engagement.
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Quel chauffage choisir pour votre piscine ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
Forum Forum
Forum "filtration et chauffage"
Dans le forum, posez vos questions, consultez celles des autres, entraidez-vous.
Le traitement de l'eau
Le traitement de l'eau
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la piscine.
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0
Voir