Bonjour à tous, J'ai un souci pour brancher le boîtier gelelec que j'ai acheté, sue conseil d'un membre du forum, je vous joins une photo, j'ai alimenter en 220 le point A1 normalement c'est ok mais où branché la phase de contacteur? Merci par avance...si @brouns64 est par la...
Bonjour
tu aurais du poster dans FILTRATION TRAITEMENT CHAUFFAGE pour avoir des réponses, mais pas grave.
A première vu tu as un contacteur alimenté en courant continu 24V (par le boitier gris MW à gauche) et non pas classiquement en 230V.
Je dirais qu'il faut brancher l'autre fil du gelelec avec le rouge +V du boitier gris.
Pour confirmer, tu suit le chemin du fil qui part de +A1 et tu devrais arriver à cette borne +V.
La borne A2 du contacteur devrais elle aller au -V du boitier gris.
Ca c'est le branchement demandé par la notice du gelelec, mais qui ne tiens pas compte du bouton AUTO/0/MAIN que tu devrais avoir. C'est à dire que même si tu met le bouton sur 0 le gelelec feras marcher ta pompe.
Une autre solution est de brancher les deux fils du gelelec en parallèle du contact de l'horloge.
Ainsi tu gardes toute la fonctionnalité du bouton AUTO/0/MAIN.
AUTO: c'est l'horloge ou le gelelec qui active la pompe
0: la pompe reste à l'arrêt tout le temps
MAIN: la pompe marche tout le temps
coque DX optimio, filtration verre, électrolyseur Aquarite Pro + Sense Dispense, gestion filtration avec POOL COMMAND Indygo
Super merci beaucoup, je comprends le principe point entre-temps j'y suis arrivé à joindre le support technique du vendeur de ma piscine, la borne A1 aucun problème et la phase de contact pour lui serait la bande 3 l 2, désolé pour l'erreur de poste
Si je veut me brancher en parallèle de l horloge je fait comment, celui qui devait aller sur A1 je le met ou et celui qui devait aller sur la phase du contacteur ou? Encore désolé pour toute ces demandes